• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Bomba recirculación ACS

Bomba recirculación ACS hace 11 años 8 meses #95871

  • primitivo
  • Avatar de primitivo
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 281
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 3
Hola amigos, estoy haciendo una instalación solar térmica, con una caldera de Saunier Duval y un depósito, la instalación tiene recirculación de ACS, entonces le tengo que poner una bomba recirculadora, mi duda es la siguiente:
¿la bomba recirculadora de ACS tiene que estar siempre en marcha, y si no es así a donde tiene que estar enchufada?
Un saludo y gracias de antemano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Bomba recirculación ACS hace 11 años 8 meses #95883

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
La bomba debe permanecer conectada siempre. La bomba será manejada (dependiendo del tipo de bomba, marca y modelo) y (dependiendo del consumo) por un controlador electrónico, un termosensor y en algunos modelos es activada por un receptor de señal de radiofrecuencia que es emitido en cada uno de los puntos de los grifos.es de anotar que al montar un circulador de agua caliente debemos atender las recomendaciones del fabricante.

Algo para leer.

www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/ef.../reconocidos/acs.pdf
ruc.udc.es/dspace/bitstream/2183/5308/1/ETSA_23-7.pdf
ruc.udc.es/dspace/bitstream/2183/5326/1/ETSA_24-16.pdf
www.baxi.es/docs/sp_folleta/circuladors.pdf
www.merkasol.com/WebRoot/StoreLES/Shops/...de_Recirculacion.pdf
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Bomba recirculación ACS hace 11 años 8 meses #95886

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola esto esta en el foro,sala joseb en compresores pag5 en movido el museo de jose energias renobables solar marinamarina etc

www.salvadorescoda.com/tecnico/solar/animacion_instalacion.swf Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Bomba recirculación ACS hace 11 años 8 meses #95917

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Olfera, creo que el compañero se refiere a la bomba de recirculacion, no a las bombas de circulacion primarias y secundarias.

A mi entender esta bomba de recirculacion del ACS, solo tiene que funcionar cuando la temperatura baje del parametro consignado en un termostato que suele ser de contacto.

Y mantener siempre la misma temperatura del ACS, a traves de un tercer tubo que se lleva a todos los servicios en by-pass con el ACS.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Bomba recirculación ACS hace 11 años 8 meses #95935

  • primitivo
  • Avatar de primitivo
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 281
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 3
Hola amigos, ya había pensado en ponerle un temporizador, que a las horas que se vaya a utilizar el ACS se ponga en marcha.
¿Que pensais?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Bomba recirculación ACS hace 11 años 8 meses #95937

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
En principio no lo veo mal que pongas un temporizador.

Pero lo que se suele poner es un termostato de contacto.

Con el termostato si no hay consumo de ACS la bomba permanece parada, solo se podria poner en marcha automaticamente si perdiera la temperatura donde este el termostato pero enseguida se pararia la bomba ya que no hay consumo de agua.

En cuanto abran algun servicio, consumirias agua del acumulador y del retorno y en cuanta este desdenciera su temperatura, automaticamente se pondria la bomba en marcha y circularia toda el agua que estaba parada a traves de la recirculacion.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
Última Edición: hace 11 años 8 meses por multimarcas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Bomba recirculación ACS hace 11 años 8 meses #95938

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
A mi buen entender las bombas de recirculación (circular en anillo)lo que realmente hacen es que el agua permanezca caliente a una determinada temperatura durante todo el día de modo tal que cuando se habrá el grifo fluya agua caliente instantáneamente, sin necesidad de desperdiciar agua fría mientras llega la caliente. Si coloco un temporizador tendré tiempos con agua fría. Claro que todo depende de las necesidades y solicitud del usuario.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Bomba recirculación ACS hace 11 años 8 meses #95984

  • primitivo
  • Avatar de primitivo
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 281
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 3
Gracias por las respuestas, lo pondré en conocimiento del cliente y que ya decida el.
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Bomba recirculación ACS hace 11 años 8 meses #96024

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
No se debe colocar temporizador , el problema la legionella , una instalacion de ACS debe estar correctamente parametrizada , un almacenamiento de agua a bajas temperaturas trae malas consecuencias , asi que si lo que quiere es barato , no asumas la dirección de la instalacion , saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Bomba recirculación ACS hace 11 años 8 meses #96040

  • primitivo
  • Avatar de primitivo
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 281
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 3
electom21 no me asustes con el tema este, creo que lo suyo será mejor un termómetro de contacto o que esté siempre en marcha, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Bomba recirculación ACS hace 11 años 8 meses #96041

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola ese circuito necesita una bomba,no de matar, asi que ya subi unos esquemas, para tu pregunta donde va la puesta la bomba, motobomba etc,
cojes la bomba la colocas la conectas y la dejas funcionando, funcionando
si paras la caldera, tendras agua caliente hasta que se enfrie, pero la bomba debe recircular el agua hasta que se enfrie, hay deberia parar la bomba, hasta que arranques otra vez la caldera,
pero si paras la caldera con 60º 50ºc y se para la bomba tampoco pasa nada,,
arrancas caldera entra la bomba,paras la caldera para la bomba, y el agua bajara de temp si....., y ahora digo que tiene que ver el circuito de agua fria
con la caldera, las bombas de A.C.S.deben ponerse en el retorno,
salvo que cambiaran la normativa,
tampoco creo que el consumo sea tan elevado para instalar temporizado, pero

ni primario ni secundario ni nada, caldera familiar una bomba para recirculacion de agua y se acabo,la caldera deberia tener la bomba incorporada, Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
en tu caso con instalacion solar, ya verias los esquemas que subi saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 11 años 8 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Bomba recirculación ACS hace 11 años 8 meses #96042

  • elllontru
  • Avatar de elllontru
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mecánico Naval, especialidad frío indust. y comerc
  • Mensajes: 251
  • Gracias recibidas 25
  • Karma: 6
Estoy con electom21. Los inventos hay que dejarlos fuera. Hay soluciones para este particular ya en venta y con garantías. Puedes encontrar información si visitas la web de una empresa valenciana que te ofrece un producto novedoso y funcional. www.teanindustrial.es , te inserto un enlace para que accedas directamente al producto. www.teamindustrial.es/ver/14/Save-Water-Team.html
Un saludo.
Mecánico naval, técnico electromecánico, especialidad en frío industrial y comercial. Montajes, reparaciones y mantenimientos. Conducción de plantas de frío.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.246 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information