• Página:
  • 1

TEMA: Error F1 en caldera Fagor F-24

Error F1 en caldera Fagor F-24 hace 12 años 5 meses #76373

  • aiara
  • Avatar de aiara
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 22
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 1
Buenas noches,tengo una caldera fagor que se bloquea y me da el error F1,que creo es por falta de encendido.Chispa da, por lo que creo que sera por falta de gas.A la caldera parece que le llega gas,entonces mi pregunta es:¿puede ser el fallo de otro sitio que no sea la valvula del gas?.Vaya por delante mi agradecimiento a todos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Error F1 en caldera Fagor F-24 hace 12 años 5 meses #76375

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Pues tiene pinta de falta de caudal de gas, o que este mezclado con el aire, por cambio de bombonas o ?¿ y no te enciende, lo has intentado varias veces? la válvula de gas se bloquea porque no hay caudal suficiente comprueba que llegue el gas correctamente

te dejo un manual de una caldera fagor con códigos de error, etc

suerte!

www.megaupload.com/?d=DANLQ9TG
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
Última Edición: hace 12 años 5 meses por spiritlight9k.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Error F1 en caldera Fagor F-24 hace 12 años 5 meses #76376

  • Destroller
  • Avatar de Destroller
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Destroller
  • Mensajes: 494
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 7
La has hecho en reset, pon el mando a cero y vuelve arrancar, o saca el enchufe, revisar tener gas y llaves abiertas, comprueba que funciona el ventilador y el presostato.
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Error F1 en caldera Fagor F-24 hace 12 años 5 meses #76390

  • aiara
  • Avatar de aiara
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 22
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 1
Lo de apagar y volver a encender ya lo he hecho un monton de veces.A la valvula parece que le llega gas,en cuanto a lo del ventilador y el presostato diferencial ya los he comprobado y funcionan correctamente.Seria posible que no encendiera por el ionizador?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Error F1 en caldera Fagor F-24 hace 12 años 5 meses #76411

  • lluisot
  • Avatar de lluisot
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 294
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
aiara escribió:
Buenas noches,tengo una caldera fagor que se bloquea y me da el error F1,que creo es por falta de encendido.Chispa da, por lo que creo que sera por falta de gas.A la caldera parece que le llega gas,entonces mi pregunta es:¿puede ser el fallo de otro sitio que no sea la valvula del gas?.Vaya por delante mi agradecimiento a todos

" parece que le llega gas " ?????

Le llega o no le llega ??? ,con que presion ???, que tipo de gas es ???, se llega a encender antes de bloquearse ???
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Error F1 en caldera Fagor F-24 hace 12 años 5 meses #76436

  • galan
  • Avatar de galan
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 149
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
debes comprobar con seguridad si llega gas hasta la caldera o su valvula, si es asi, tb a que presion muy importante!!!!, si llega gas y la presion de llegada es demasiado elevada, porque el regulador de propano o gas natural este roto, este esceso bloqueara directamente la valvula, creo que la mayoria de estas en fagor son honeywell modulantes, tienen una toma de presion de entrada IN, y otra de salida OUT,
si se enciende y se apaga, puede se la sonda de ionizacion, placa o la polaridad de la toma de corriente, invierte el enchufe a veces es solo eso.
el proceso de ence3ndido de una caldera de gas sigue un proceso, primero detecta presion hidraulica en circuito, luego funcionamiento de presostato de salida de humos, si esto esta correcto lanza la chispa y la valvula abre gas, este enciende y la sonda de ion la tiene que detectar, si algo falla en el proceso se bloquea
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Error F1 en caldera Fagor F-24 hace 12 años 5 meses #76445

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
puede que los electrodos no esten haciendo bien la función o hayan llegado a la vida útil
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Error F1 en caldera Fagor F-24 hace 12 años 5 meses #76471

  • aiara
  • Avatar de aiara
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 22
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 1
Si,igual sobraba lo de igual le llega gas porque despues de conectar el manometro me he dado cuenta de que no le llega.Era del reductor de presion que esta fuera del piso,despues de cambiarlo funciona bien.
Gracias a todos por haberme ayudado con este problema.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.257 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information