• Página:
  • 1

TEMA: r 134a y 513a

r 134a y 513a hace 3 meses 1 semana #196620

  • walcarcel
  • Avatar de walcarcel
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Solo se que no se nada
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
957115.gif 957115.gif 957115.gif
Hola amigos y compañeros ,,,, os he seguido aunke unpoco a saltos ya sabeis el trabajo manda.
Os comento mi caso y seguro k me podeis aconsejar
hace poco fuimos a ver una bomba de calor para ACS k tiene una fuga entre pitos y flautas el dueño opto por una makina nueva,,,, de esa parte ya no me ocupo yo,jejejeje
La cuestion es k al final le convenci a mi jefe k si aceptaba el dueño me podia kedar la bomba de calor a cambio de repararla a mi coste.
pero esta makina k no se el fabricante ni modelo tiene gas 513a, gas k no tenemos en el taller, pero si tenemos 134a. como el 513a es sustituto directo del 134a, he pensado buscar fuga y recargarlo con 134a. Podria valer o deberia cambiar algo? Gracias de antemano
957115.gif 957115.gif
El administrador ha desactivado la escritura pública.

r 134a y 513a hace 3 meses 1 semana #196621

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola no me suena ese refrigerante para bomba de calor y el 134a solo aire del automóvil y refrigeración si de todos modos haces la sustitución deberias controlar temas como consumo electrico del compresor recalentamiento y rendimiento asi como el aceite lubrificante, ya contaras como te fue
Saludos
Última Edición: hace 3 meses 1 semana por xeliño.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

r 134a y 513a hace 3 meses 1 semana #196622

  • walcarcel
  • Avatar de walcarcel
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Solo se que no se nada
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
No yo tampoco lo conozco fuera de esos ambitos como normal, pero tambien en enfriadoras aire agua. La cuestion es eso no se si la carga debe ser similar, aceite me supongo k habra k cambiarlo ,,,,etc...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

r 134a y 513a hace 3 meses 5 días #196623

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 3 meses 5 días por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: martinie

r 134a y 513a hace 3 meses 4 días #196624

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
aprovechando el tema y que posiblemente deveria abrirlo como uno nuevo. Tengo unas bombas de calor para ACS, son italianas ahora no recuerdo la marca pero funcionan con 407-C. El caso es que para cumplir normativa RITE tengo que acumular a 60 grados por lo que si le doy un salto térmico entre el primario y intercambiador de 5 grados como mínimo tengo que tener 65 a 70 grados en maquina.
La unidad tiene un display con los valores de trabajo y aqui va la sorpresa 8 bares en baja 32 en alta y temperatura de descarga de 138 grados tengo la sensación que la maquina va a reventar ¿que os parece?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

r 134a y 513a hace 3 meses 1 día #196625

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Poco aprecio se les tiene a ésos equipos, para trabajar en ésas condiciones y con las seguridades anuladas , yo de tí iría preparando la caja y buscando otras alternativas de mejor rendimiento .
Las resistencias de apoyo ACS tampoco funcionan ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

r 134a y 513a hace 3 meses 1 día #196626

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
El 513a tiene entre un 20 a 25% menos de rendimiento equipo con R134 a igual se te queda corto el intercambiador , por el aceite no tendrás problema es el mismo.
Última Edición: hace 3 meses 1 día por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.443 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information