TEMA: Caldera no calienta ACS

Caldera no calienta ACS hace 9 meses 5 días #194918

  • ilop
  • Avatar de ilop
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Hola a todos podríais ayudarme. Tengo una caldera BaxiRoca Victoria Plus y al abrir al agua caliente la temperatura del agua sube a 35 grados y luego va bajando y se queda en 29. La llama enciende, el ventilador de tiro se enciende, no aparece ninguna avería o aviso. Todo aparentemente esta correcto.

Gracias de antemano
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Caldera no calienta ACS hace 9 meses 5 días #194919

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1771
  • Gracias recibidas 1093
  • Karma: 60
Es un tema seguro de la sonda de impulsion del ACS, yo tuve una roca y termine por cambiar las sondas todos los años, afortunadamente roca las ofrece en un pack que no es caro sobre los 30 euros, tienen un conector verde fallan mas que una escopeta de feria
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Caldera no calienta ACS hace 9 meses 4 días #194923

  • ilop
  • Avatar de ilop
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Hola gracias por tu respuesta, pero creo que la sonda no es, la he probado intercambiándola y hace lo mismo. Lo que veo es que la válvula reguladora de gas tiene una bobina que va a 220 y si que actúa, y luego tiene un servo DC regulador que ese no lo tengo claro que actúe pues la he sacado y le inyecto voltaje de 0 a 12 V y no parece que se mueva ese vástago. La verdad es que podría tener sentido de que la válvula no regulara, pero hay que estar muy seguro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Caldera no calienta ACS hace 9 meses 3 días #194926

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8542
  • Gracias recibidas 3411
  • Karma: 121
Si fuera ése actuador la línea de calefacción estaría caliente , es así?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Caldera no calienta ACS hace 9 meses 3 días #194928

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1771
  • Gracias recibidas 1093
  • Karma: 60
La verdad es que no lo recuerdo bien, pero creo que las sondas nose podían intercambiar y la verdad es que la caldera eléctricamente es sencilla
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Caldera no calienta ACS hace 9 meses 3 días #194930

Puedes mirar el presostato de aire, cuando están un pelín picados se enciende y luego se baja enseguida. También mira el extractor y la chimenea.
Las sondas no se pueden intercambiar. Hay que cambiarlas por sus iguales.
Prueba la calefacción, para saber si pasa lo mismo o no, si no pasa lo mismo es la sonda de acs.
Los pilares de la vida están por todo el universo observable.
Solo aquí, sabemos que ha germinado.
Por favor, cuidemos esta roca.
Última Edición: hace 9 meses 3 días por Calefaccióneltorno.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Caldera no calienta ACS hace 9 meses 3 días #194932

  • ilop
  • Avatar de ilop
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
La calefacción si que va
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Caldera no calienta ACS hace 9 meses 2 días #194933

  • ilop
  • Avatar de ilop
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
El presostato lo miré, tiene un contacto que cuando lo desconectas para la caldera y da error. La calefacción la tengo desconectada con un latiguillo, en la caldera, he hecho funcionar el termostato y si que si que calienta el latiguillo. Lo que sigo sin ver más llama aún haciendo una demanda alta de calefaccion
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Caldera no calienta ACS hace 9 meses 2 días #194934

ilop escribió:
El presostato lo miré, tiene un contacto que cuando lo desconectas para la caldera y da error. La calefacción la tengo desconectada con un latiguillo, en la caldera, he hecho funcionar el termostato y si que si que calienta el latiguillo. Lo que sigo sin ver más llama aún haciendo una demanda alta de calefaccion
No vale, porque se calienta enseguida. Tienes que poner todos los radiadores para ver si llega a la temperatura de consigna que tengas en el primario.
Que funcione el presostato, no quiere decir que los tubos de silicona de este no estén agrietados, que es a lo que me refiero, muchas veces se ponen duros y se agrietan y no se aprecian bien.
De todas formas la sonda de acs no es cara, por lo que si la consigues cambiala.
Los pilares de la vida están por todo el universo observable.
Solo aquí, sabemos que ha germinado.
Por favor, cuidemos esta roca.
Última Edición: hace 9 meses 2 días por Calefaccióneltorno.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Caldera no calienta ACS hace 7 meses 4 semanas #195103

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4513
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
silenbloc escribió:
Si fuera ése actuador la línea de calefacción estaría caliente , es así?
Haz esta prueba que te dice silent y comenta
Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
Última Edición: hace 7 meses 4 semanas por multimarcas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.