TEMA: grupo de presion

grupo de presion hace 5 años 2 meses #172310

  • pedrin12345
  • Avatar de pedrin12345
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 283
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
Haber , el agua de red va tanto al descalsificador como al deposito y el deposito da salida al grupo que este lo impulsa a red de nuevo...mi idea era que si hay suficiente presion en red no arranque el grupo pero me he dado cuenta que lo que hace es coger del deposito y volverla a meter en el deposito , por eso cuando arranca no para..
Entonces ahors voy a modificarlo y lo que voy a hacer es de la red va a ir al deposito , del deposito al grupo y del grupo a la entrada del descalcificador...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

grupo de presion hace 5 años 2 meses #172311

Si pero todavia puedes hacer tu idea, siempre que conectes un tubo desde la red hasta la salida del grupo, con una valvula antirretorno para que cuando haya presión de red no salte el grupo, y cuando salte el grupo el antirretorno cierra el paso a la red.
Personalmente me gusta controlar la presión mínima de arranque del grupo para que de esta manera poder encenderla entre los valores que yo quiera o tenga de la red.
Mira las instrucciones del controlador electronico para ver si te lo permite hacer o no.
Gracias por escuchar y si se puede hacer lo que querias, pero hay que simplificarlo, es muy sencillo.
Los pilares de la vida están por todo el universo observable.
Solo aquí, sabemos que ha germinado.
Por favor, cuidemos esta roca.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

grupo de presion hace 5 años 2 meses #172315

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8491
  • Gracias recibidas 3401
  • Karma: 121
Un depósito de 500l para ése caso , si el agua de el no se renueva .......malo .
Otra opción sería instalar un depósito de acero en la entrada de red .
O nos olvidamos del actual depósito e instalamos el grupo en la entrada de red ajustando el diferencial de arranque del presscontrol .

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 5 años 2 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Calefaccióneltorno

grupo de presion hace 5 años 2 meses #172321

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1763
  • Gracias recibidas 1090
  • Karma: 60
Creo que alguien te a asesorado mal o realmente no sabes lo que quieres hacer o no sabes lo que has echo. En cualquier caso lo que as montado no tiene sentido.
Si el problema es mantener un presión constante solo tenias que intercalar la bomba en la entrada de agua del descalificador, así de fácil y sencillo, esa bomba esta diseñada para entrar automáticamente si baja la presión.
Ahora si el cliente quiere un deposito para asegurarse agua en caso de corte de suministro, necesitas otra bomba un bi-pass con solenoides, un cuadro eléctrico, presostatos y un vaso de expansión, lo que se denomina comúnmente un equipo de presión.
Te dejo unas fotos para que las veas

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 5 años 2 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

grupo de presion hace 5 años 2 meses #172327

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Goldete tiene razon, pero no en lo de intercalar el grupo de presión sin deposito.
Segun la NIA es obligatorio, aunque sea antigua.
Los pilares de la vida están por todo el universo observable.
Solo aquí, sabemos que ha germinado.
Por favor, cuidemos esta roca.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio

grupo de presion hace 5 años 2 meses #172331

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1763
  • Gracias recibidas 1090
  • Karma: 60
Calefaccióneltorno la NIA no solo esta antigua es que ademas fue derogada con la entrada del CTE, la norma que rige las instalaciones de agua esla en el documento basico DB-HS en el apartado HS 4 que es el suministro de agua.
Si observas el diagrama del grupo de presion tiene su deposito intercalado, lo que te extrañara sera el dibujo del montaje de una bomba directamente en la tuberia de abastecimiento es un equipo de presion continua esta homologado y su funcion es mantener una presion constante idependiente de la general, OJO no es un grupo de presion.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño, Calefaccióneltorno

grupo de presion hace 5 años 2 meses #172335

  • pedrin12345
  • Avatar de pedrin12345
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 283
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
Gracias por las respuestas.. me olvidare de mi idea y simplemente de la red ira al deposito , del deposito al grupo y del grupo a la entrada de descalsificador
El administrador ha desactivado la escritura pública.

grupo de presion hace 5 años 2 meses #172337

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1763
  • Gracias recibidas 1090
  • Karma: 60
Pues lamento decirte que NO, si quieres que funcione tendrás que eliminar la bomba y colocar un grupo de presión o eliminar el deposito.
Te explico como funciona el equipo que tienes su funcionamiento se basa en mantener una presión constante, si la bomba aspira del deposito la presión es igual a la altura manometrica del deposito es decir si el deposito tiene un nivel de 1 metro es igual a 0,1 bares de presión de aspiración y para que arranque hay dos modelos uno 1,5 bares y otro a 2,2 bares
tu equipo nunca arrancara. Solución elimina el deposito y el equipo arrancara cuando la presión de red baje de 1,5 o 2,2 bares según sea tu modelo. Vuelvo a repetir lo que tienes no es un grupo de presión es para mantener una presión constante de tal forma que cuando abres un grifo si la presión baja de los 2 valores se pone en marcha continuamente hasta que cierres el grifo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

grupo de presion hace 5 años 2 meses #172355

  • pedrin12345
  • Avatar de pedrin12345
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 283
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
Lo que tengo puesto es un grupo con un prescontrol...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

grupo de presion hace 5 años 2 meses #172363

Lo primero es agradecer a Goldete, no solo esta obsoleta la NIA, creo que yo tambien, menos mal que en este foro ahi personas extraordinarias.
Puedes hacer lo que él dice, el presscontrol esta para eso.
Aunque a mí me siga gustando mas el deposito pero con su paso directo desde la red a una te antes del descalcificador y con un antirretorno al menos en ese punto, imprescindible.
Un saludo.
Los pilares de la vida están por todo el universo observable.
Solo aquí, sabemos que ha germinado.
Por favor, cuidemos esta roca.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

grupo de presion hace 5 años 2 meses #172371

  • pedrin12345
  • Avatar de pedrin12345
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 283
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
Si esque tengo deposito y grupo con presdcontrol
El administrador ha desactivado la escritura pública.

grupo de presion hace 5 años 2 meses #172373

  • camacho d
  • Avatar de camacho d
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Solución no es agua, sal y sol = costa del sol
  • Mensajes: 228
  • Gracias recibidas 89
  • Karma: 7
Si quieres que el grupo arranque a la presión deseada con el pres control no lo conseguirás, pero si puedes hacerlo con una esfera de 25 litros y un presostato regulado a la presión deseada.
Diseños de sistemas de recuperación de refrigerantes.
El administrador ha desactivado la escritura pública.