• Página:
  • 1

TEMA: Carga de aire vasos de expansion

Carga de aire vasos de expansion hace 9 años 2 meses #144777

  • tsaciana
  • Avatar de tsaciana
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
Hola a todos:
Queria plantearos cual es la presion de aire que soleis poner en la carga de aire de los vasos de expansion, y en funcion de que soleis hacerlo.
¿Dejais el vaso con la presion con la que viene precargado, meteis x bar segun la presion de trabajo,ect?
Un saludo a todos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Carga de aire vasos de expansion hace 9 años 2 meses #144779

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
superior 0,2 bar a la presión de la instalacion parada y fría
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: frigotron, silenbloc, fecitre

Carga de aire vasos de expansion hace 9 años 2 meses #144813

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
La carga deve ser 0,5 bares superior a la presion manometrica de la instalacion en parado y fria como ejemplo si tengo un circuito con una altura manometrica de 10 metros la presion de carga sera 1,5 bares. Es una de las preguntas que me realizaron en el examen practico del RITE
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Carga de aire vasos de expansion hace 9 años 2 meses #144816

  • Moyito
  • Avatar de Moyito
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 40
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Buenas goldete. Que yo ando igual. Lo que comentas para circuitos abiertos, cerrados o para ambos?. Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Carga de aire vasos de expansion hace 9 años 2 meses #144834

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Moyito escribió:
Buenas goldete. Que yo ando igual. Lo que comentas para circuitos abiertos, cerrados o para ambos?. Gracias
Un circuito abierto no puede tener vaso de expansion cerrado; lo que tiene es uno abierto y un vaso de expansion abierto consistia y repito consistia porque actualmente no se montan en colocar en las instalaciones de calefaccion en la parte mas alta generalmente en la terraza un acumulador abierto con un tubo al exterior, cuando se calentaba el agua esta aumentaba de volumen y este acumulador se almacenaba el agua, cuando bajaba la temperatura este agua volvia al circuito, si por alguna razon subia mucho la temperatura del agua el sobrante lo expulsaba por el rebosadero,habia que tenian hasta llenado automatico por flotador.
Este sistema rudimentario a efectos practicos es lo mejor ya que permitia tener la instalacion siempre purgada y ademas la valvula de seguridad esta siempre funcionando al estar abierto, estamos hablando de instalaciones antiguas generalmente de carbon con sistema de distribucion de agua por termosifon es decir sin bombas.
Yo de este tipo de instalaciones solo recuerdo haber conocido la central de bankia y varios pisos en la castellana de madrid con 10 o 12 plantas de altura, tambien es verdad que te estoy hablando de hace mas de 25 años
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Carga de aire vasos de expansion hace 9 años 2 meses #144854

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Por esta zona había algunos edificios que se consideraban de alto standing con un colector de echar basura, con puerta en la cocina de servicio y ascensor para los mismos que también disponían de vaso abierto en el tejado pero era sin boya, tenían un tubo de rebosadero que bajaba hasta el sótano y cuando veías caer el agua el llenado estaba concluido.
Calderas de carbón que se pasaron a fuel para luego pasar a gas natural o gas-oíl.
A todo esto hay que añadir las salidas de humos de uralita por el patio interior.
Última Edición: hace 9 años 2 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Carga de aire vasos de expansion hace 9 años 2 meses #144860

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
si señor , tenian el tubo ,llamado garrota, y todavia hay muchas instalaciones por todas partes, te difre algo mira en sedical y hay mas empresas, tienes calculos la presion, es la que te comentan,los vasos igual necesitan un mantenimiento todas las semanas se comprueba el corte de presostato , claro eso es segun instalacion, los acumuladores en grandes instalacions ya no se montan, y en algunas los estan quitando anulando demantelando,
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Carga de aire vasos de expansion hace 9 años 2 meses #144861

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.236 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information