TEMA: Programa para calcular conductos

Re: Programa para calcular conductos hace 12 años 2 meses #83338

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Perfecto, pero es necesario que pongas el caudal de aire que da el equipo o quieres desplazar y si todas las salidas tienen el mismo caudal o varia de unas a otras.

Al ser toberas de largo alcance tambien tienes que considerar la altura del local para poder calcular la presión necesaria de aire en cada salida y que esta llege a la zona de ocupación a una velocidad de confor y no moleste o no llege.

Pasame los datos y voy viendo el tema.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Programa para calcular conductos hace 12 años 2 meses #83339

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Ok,mañana sabado me acerco a la furgoneta,lo escaneo y te lo envio.

Un saludo.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Programa para calcular conductos hace 12 años 2 meses #83340

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Otra cosa importante, es que me pongas el tipo de conducto que quieres usar (rectamgular de fibra, de chapa, circular etc.)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Programa para calcular conductos hace 12 años 2 meses #83346

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Pascalin,hace millones de años mi oficio fue instalador de conductos de aire.En estos lares las piezas que se fabricaban tenian un nombre o por lo menos así me lo enseñaron.
Entonces yo entiendo que un "nodo" es una pieza en forma de"pantalon" o una pieza en forma pantalon con una continuación para buscar otra medida de anchura,así lo llamamos nosotros aqui.
Bueno,ahora que me acuerdo tengo un librito de climaver que explican las piezas,mañana me acerco a la furgo y veré si lo encuentro.
Para mañana te podré dar más inform,ación de todo.
Te dejo que la "loba" me está reclamando para cenar.


Un saludo.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Programa para calcular conductos hace 12 años 2 meses #83376

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Ya tienes el correo Pascalin.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Programa para calcular conductos hace 12 años 2 meses #83394

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Te envie un correo de respuesta con el texto que publico aqui tambien para el seguimiento de resultados en interes de todo aquel interesado en la manipulación de dichos programas.

Vas a hacer una instalación que el cliente dispone del equipo y no realizaste el calculo de necesidades térmicas, con lo que el equipo puede estar sobredimensionado o escaso de potencia. En caso de sobredimensionado, no hay ningún problema, pero en caso de falta de potencia las quejas se dirigirán sobre tu instalación buscando escusas de mala instalación o vete tu a saber, con tal de quitarse el muerto de encima el que vendió el equipo.
En el conjunto de programas que te descargaste de Forofrio, hay uno de cargas térmicas (HNT89), con lo que seria interesante verificar las necesidades térmicas de la instalación, y de esas forma tener una idea de por donde van los tiros.
Por tal motivo el tutorial lo empezaremos por el calculo de necesidades y después el diseño de los conductos y para ello necesitare los siguientes datos.
.- Ubicación de la instalación, para determinar la temperatura exterior, humedad relativa exterior, altitud sobre el nivel del mar y zona climática.
.- La orientación, que ya la pones, indica que la pared exterior con ventanales esta orientada al Este, lo que tiene una carga superior por exposición al sol y necesitaríamos saber si esta pared dispone de toldos o esta en sombra de otros edificios.
.- Cantidad de personas dentro del local en hora punta.
.- Cantidad de potencia de iluminación y si esta es fluorescente o incandescente (focos).
.- En caso de conocer los coeficientes de trasmisión de las paredes, se colocarían los reales de lo contrario el programa dispone de unos coeficientes de trasmisión genéricos que nos pueden valer, tanto de paredes como de puertas, techo suelo y ventanas.

Por ultimo, en el plano que me remites necesito saber de donde parten los conductos o donde se situara la unidad interior (dentro del local o en algún almacén continuo), y si el local dispone de algún mostrador de atención al publico y cual es su disposición, con el fin de una mejor distribución del aire, teniendo en cuenta que la pared exterior al Este necesite mas caudal de aire para compensar las perdidas por orientación.

Si la distribución del aire en el local ya esta definida por el cliente con un solo conducto principal, solamente necesito que me dibujes a mano alzada la situación de la unidad interior y la línea de conductos por donde pasa, con las rejillas que estén estimadas o yo te coloco las que vea necesarias.


Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Programa para calcular conductos hace 12 años 2 meses #83553

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Con los datos que aportas, te pongo este tutorial de uso del emulador, el programa de cargas termicas y el de conductos.

dl.dropbox.com/u/23415745/Informacion%20...ial%20Conductos2.pdf

Un saludo
Última Edición: hace 12 años 2 meses por Pascalin.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Programa para calcular conductos hace 12 años 2 meses #83583

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
cagofrio escribió:
JPedro escribió:
Échale un vistazo a este se llama: DIRU
www.industriasdiru.es/principal2.htm

Gracias compañero,lo miraré tambien.Primero voy a ver como saco el programa de Pascalin para delante y luego veré.Es que ahora con 41 tacos estoy aprendiendo a vivir la tecnologia en condiciones.
Un abrazo.


jajajaja. no te preoupes cagofrio, yo tambien tengo 41 primaveras y cuando me meto en este mundillo de la informática se me cae el mundo encima. Todo hay que hacerlo sin prisas pero sin pausas.

Pascalin, muchas gracias por el programa y su funcionamiento.


Saludos.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Programa para calcular conductos hace 12 años 2 meses #83584

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
diegocb2 escribió:
cagofrio escribió:
JPedro escribió:
Échale un vistazo a este se llama: DIRU
www.industriasdiru.es/principal2.htm

Gracias compañero,lo miraré tambien.Primero voy a ver como saco el programa de Pascalin para delante y luego veré.Es que ahora con 41 tacos estoy aprendiendo a vivir la tecnologia en condiciones.
Un abrazo.


jajajaja. no te preoupes cagofrio, yo tambien tengo 41 primaveras y cuando me meto en este mundillo de la informática se me cae el mundo encima. Todo hay que hacerlo sin prisas pero sin pausas.

Pascalin, muchas gracias por el programa y su funcionamiento.


Saludos.
Gracias por tu apoyo.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
Última Edición: hace 12 años 2 meses por cagofrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Programa para calcular conductos hace 12 años 2 meses #83585

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Gracias Pascalin,por la tarde le echo un vistazo.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Programa para calcular conductos hace 12 años 2 meses #83586

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Pascalin escribió:
Con los datos que aportas, te pongo este tutorial de uso del emulador, el programa de cargas termicas y el de conductos.

dl.dropbox.com/u/23415745/Informacion%20...rial%20Conductos.pdf

Un saludo

No se me abré el archivo.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Programa para calcular conductos hace 12 años 2 meses #83587

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
cagofrio escribió:
Pascalin escribió:
Con los datos que aportas, te pongo este tutorial de uso del emulador, el programa de cargas termicas y el de conductos.

dl.dropbox.com/u/23415745/Informacion%20...rial%20Conductos.pdf

Un saludo
No se me abre el archivo.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
Última Edición: hace 12 años 2 meses por cagofrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.288 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information