TEMA: medir cfm

medir cfm hace 7 años 7 meses #170717

  • tabasco
  • Avatar de tabasco
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
19167emotico
buen dia a todos;me pudieran ayudar ,como mido los cfm con anemometro?
es en la descarga de aire o retorno?
tendran la formula ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

medir cfm hace 7 años 7 meses #170718

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hola, el caudal de entrada y salida a la máquina debe ser el mismo.
Mira en qué unidades trabaja el anemómetro o qué aparato tienes.
1 cfm (cubic feet per minute, o pie cúbico por minuto) = 4.71947×10−4 m3/s
Si el cacharro que tienes mide velocidad del aire, entonces necesitas medir el área del conducto o de la rejilla de impulsión de la máquina:
Velocidad del aire= m/s (lo mides).
Área de impulsión: m2 (alto x ancho).
Total caudal (m3/s)= área (m2) x velocidad (m/s).
De ahí ya lo puedes pasar a cfm.
Depende del aparato que tienes, de sus unidades de trabajo, etc. Pero sea cual sea, siempre puedes convertir unidades.
Última Edición: hace 7 años 7 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño, rodrigomigel@gmail.com

medir cfm hace 7 años 7 meses #170741

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
de un viejo libro
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

medir cfm hace 7 años 7 meses #170742

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com, jebesat

medir cfm hace 7 años 7 meses #170744

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Y tabasco deberias de pasar por la Presentacion, para asi enriquecer el Foro con tus aportes y experiencias. Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

medir cfm hace 7 años 7 meses #170784

  • tabasco
  • Avatar de tabasco
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

medir cfm hace 7 años 7 meses #170785

  • tabasco
  • Avatar de tabasco
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
BUEN DIA ,radico en mexico,cd.villahermosa tabasco,desde ya hace 10 años me dedico a este ramo y he reparado equipos de diversas aplicaciones,de estos ultimos 4 años he estado reparando equipos de precision usados en el area de las telecomunicaciones ,mi inicios en este oficio fueron teoricos(cursos),y desde ahi todo lo que he aprendido ha sido en campo,me honra ser parte de este foro donde colegas con vasta experiencia comparten sus conocimientos ,desde ya gracias y saludos al foro
El administrador ha desactivado la escritura pública.

medir cfm hace 7 años 7 meses #170793

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola aqui tienes para ver algo,tambien cfm es para el rendimiento isoentropico del compresor saludos corrijo isentropico pio pio
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 7 años 7 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.