• Página:
  • 1

TEMA: AYUDA, Carrier 42HQE

AYUDA, Carrier 42HQE hace 12 años 3 semanas #87979

  • tonio1979
  • Avatar de tonio1979
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 22
  • Karma: 0
Hola buenas noches, estoy buscando el esquema electrico de un split carrier 42HQE, he buscado por muchisimos sitios y no encuentro nada.
Tengo el problema que esta maquina una vez que la pongo el marcha, el compresor se pone en marcha pero la unidad interior no funciona el motor del evaporador, le he cambiado el condensador de la placa electronica que estaba defectuosa pero nada, no encuentro nada de esquemas electricos sobre esta unidad y estaría muy agradecido si alguien me podría ayudarya que me urge bastante. Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: AYUDA, Carrier 42HQE hace 12 años 3 semanas #87981

  • jorge777
  • Avatar de jorge777
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Jesucristo Mi Salvador
  • Mensajes: 277
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
Chequeaste si le llega voltage al motor?
Jorge Rodriguez
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: AYUDA, Carrier 42HQE hace 12 años 3 semanas #87992

  • krloglez.
  • Avatar de krloglez.
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Karma: 0
Amigo Tonio, has entrado en la web de Carrier? hay tienes mucha informacion e incluso de equipos descatalogados, en cualquier caso si el ventilador no funciona tienes que comprobar si le llega tension y si no es asi, buscar los elementos que hacen que no se ponga en marcha, saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: AYUDA, Carrier 42HQE hace 12 años 3 semanas #87993

  • Edmundo13
  • Avatar de Edmundo13
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 359
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 5
tonio no se si te has presentado en este foro es la norma presentarse a los compañeros para saber algo mas si no lo has hecho no vendria mal luego eres frigorista o usuario para eso sirve presentarse para saber si eres tecnico o usuario.la carrier que dices es de la gama baja de carrier con las led de la unidad interior te marca alarmas di que led parpadea y cual se queda encendidas y cual apagadas con eso te podremos ayudar luego esquema suele estar en la unidad interior en la tapa del cableado si no desarma chapa de unidad interior y en los laterales esta un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: AYUDA, Carrier 42HQE hace 12 años 3 semanas #87996

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola utiliza el buscador,entras en foro arriba izq buscas sala jose entras en compresores y esta carrier,apuntatelo,saludos

eto.carrier.com/genlitterature.asp?prod_id=42HQE&lang_id=8
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: AYUDA, Carrier 42HQE hace 12 años 3 semanas #88064

  • tonio1979
  • Avatar de tonio1979
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 22
  • Karma: 0
Buenoos días y ante todo muchisimas gracias a todos, el problema era que a mi trajeron la placa electrónica al taller unos empleados de la empresa, luego el jefe me dijo que le cambiara el condensador eléctrico de la placa de la ud. evaporadora, pues se lo cambié, los chicos fueron y la probaron pero nada, estuve en el servicio de Carrier y un amigo se quedó allí la placa para comprobarla entera, por la tarde me llamó y me dijo que todo estaba ok, excepto el motorcillo (nota: en el foro vi un reportaje de una chica que hizo sobre esta clase de motorcillos, REEMPLAZO DE PLACAS y la verdad que es estupendo).
Finalmente fui a buscar el motor, se lo llevaron los compañeros, lo instalaron y llamarón diciendo que el split funcionaba correctamente.

Nota: En la pagina Carrier habia buscado pero precisamente en este tipo de unidad no me salía el esquema en el último apartado como siempre sale


MI PRESENTACION: Me llamo Antonio, y trabajo en una empresa bastante pequeñita de Las Palmas de Gran Canaria, en esta empresa mis labores son muchas bueno por no decir me toca hacer lo que a uno le mandan, yo personalmente tengo el titulo de grado medio de frigorista (2 años),auxiliar administrativo (2 años), de electricidad (2 años)tb, y estudié hasta Cou, he hecho varios cursos .... pero bueno en lo referente al frio muchas veces se me escapan muchisimas cosas pq no es algo con lo que estoy continuamente trabajando.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: AYUDA, Carrier 42HQE hace 12 años 3 semanas #88083

  • Edmundo13
  • Avatar de Edmundo13
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 359
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 5
bueno tonio yo soy de Tenerife ,buena presentacion y tienes una base muy buena en descargas tienes mucha informacion de carrier hay tienes codigos alarma de ese modelo de carrier y mas modelos tambien tienes videos de como funciona un split , refrigeracion etc.miralos te mostrara cosas que no te enseñan en los modulos de frio te lo dice uno que estudio fp2 frio industrial y climatizacion un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: AYUDA, Carrier 42HQE hace 12 años 3 semanas #88124

  • tonio1979
  • Avatar de tonio1979
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 22
  • Karma: 0
Tienes toda la razón del mundo Edmundo13, la verdad es triste de lo que enseñan o no enseñan en ciertos modulos, unas veces depende de la experiencia del profesorado, otras de los medios que disponden los centros , otras del material y el numero de alumnos que ponen en las aulas , otras de los mismos alumnos.... pero lo que esta claro que una cosa es el tiempo de estudio y bien distinto es cuando te enfrentas a la realidad y mas cuando escuchaba el típico comentario ( pero tu no has echo el módulo de frio), pues si pero no siempre por muchas circunstancias no se aprende todo lo que uno quiere.
Es mas me pongo a mi como ejemplo cuando yo hice el curso de frio teniamos un equipo soldar para unos 20 alumnos, si te digo que practicas de soldadura, tuvieron como maximo 1 hora por persona igual es mucho, entonces tiene cojones cuando escuchas comentarios como a ti ya no te habian enseñado a soldar, es mas ahora estoy haciendo un curso de soldadura y la verdad no tiene nada que ver pero bueno, todo radica en intentar perfeccionar cada dia un poco, ya que de por si uno tiene bastantes defectos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: AYUDA, Carrier 42HQE hace 12 años 3 semanas #88162

  • Edmundo13
  • Avatar de Edmundo13
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 359
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 5
tonio tienes una buena base desarrollala aqui hay un buen sitio donde desarrollarla mira los videos de los cursos de neveras de frio de aire acondicionado y tu por lo menos lo entenderas porque tienes base por eso te pregunte por tus conocimientos y aprende a moverte por el foro tienes informacion de muchas maquinas busca y aprende yo lo utilizo micho para mi trabajo y no paro de aprender un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.209 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information