Vikingo escribió:Uff, aunque parezca mentira, sobre este tema se puede hablar largo y tendido. En primer lugar no se deben de apretar a muerte, hay que aplicarle el par de apriete que indica el fabricante, sobre la prueba que has realizado, pues la vedad no la veo muy correcta dado que las conexiones nunca deben de estar sometidas a fuerzas de tracción, el peligro principal que tienen es que se aflojen, y esto puede ser probocado por un insuficiente par de apriete, vibraciones o incluso por dilataciones y contracciones del conductor sobre la conexión. Sistemas de conexión hay muchos, desde el típico tornillo de apriete como el que puedes de haber encontrado en el diferencial con el que has realizado la prueba hasta en los que no es necesario ni tan siquiera pelar el cable.
La función principal del terminal es la de protejer los hilos de los conductores de la rotura al apretar la conexión, piensa que al pasar de una sección circular pasar a una rectangular en el momento de apretar la conexión hay hilos que sufren un estiramiento y pueden llegar a romperse probocando una reducción de la sección del cable, esto se puede apreciar con mayor facilidad con los cables de mayor sección, de hecho (si mal no recuerdo) en el reglamento de baja tensión es obligatorio el uso de terminales para secciones iguales o mayores a 6mm2.
El material con el que están fabricados (supongo que te refieres a la parte metálica) es cobre excepto los que se usan para conectar cables de aluminio a conexiones de cobre.
Solo si existen algún tipo de perdida en las conexiones de sondas y demás, te diré que siempre hay alguna pérdida en toda conexión, la cuestión si esta pérdida es relevante o no, no se me ocurriría nunca empalmar una sonda tipo K o un cable de red informática con una simple regleta, hay elementos específicos para ello, otro tipo de señal analógica pues creo que habría que reducir las conexiones al máximo si puedes llegar directamente al equipo que debe de procesar dicha señal pues mejor.
La repercusión económica en el uso de terminales no es gran cosa pero a tener en cuenta, sobre todo si las utilizas para grandes secciones.
ser vikingo permitame felicitarlo por su respuesta ,me parece muy profesional ,gracias por su ayuda al prójimo
saludos desde bs as rep argentina ,.-32