• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: caída de una fase de un compresor trifásico

Re: caída de una fase de un compresor trifásico hace 13 años 6 meses #45155

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Pues falla la alimentación,¿no?,en algún punto se corta.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: caída de una fase de un compresor trifásico hace 13 años 3 meses #53470

  • dago
  • Avatar de dago
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 197
  • Karma: 2
es q no te entra la fase o se cae luego?
puede que esté mal los contactos del contactor .
puedes cambiar las fases a la entrada del contactor y si te sigue faltando la misma pues está mal
estos suelen ir deteriorandose con el tiempo y es posible que alguno se quede pegado una ves tengas que desconectar o no conecte a la entrada . es muy comun cuando es viejo .
lo quitas lo habres y debajo hay un tren en el cual estan alojados tres placas correspondientes a las fases con sus platinos en los extremos .mira y verás si alguno esta achicharrado...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: caída de una fase de un compresor trifásico hace 13 años 3 meses #53657

  • icaro8
  • Avatar de icaro8
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ARGENTINA campeon (Brasil 2014)
  • Mensajes: 4023
  • Gracias recibidas 189
  • Karma: 2063
amigos con su permiso are algunos comentarios :

estuve leyendo el hilo de este pos y tengo la sensación que no están muy en claro las funciones que cumplen las distintas protecciones eléctricas

los disyuntores se colocan para proteger a los seres vivos de una posible fuga a tierra .
Por ejemplo si una persona o ser vivo toca un conductor eléctrico y produce una descarga a tierra el disyuntor actuara .
el disyuntor no se instala para proteger a la maquina eléctrica porque para cuando este corte por exceso de consumo de corriente la maquina eléctrica estará seguramente con daños muy graves y en muchos casos irreparables como ser que perdió aislacion por haberse deteriorado el esmalte o barniz que actúa de aislador entre las espiras del bobinado.

las protecciones térmicas como su nombre lo indican se colocan para que actúen en caso de sobrepasar los valores de corrientes permitidos para la maquina eléctrica y esta protección si se coloca para proteger al aparato y no a los seres vivos porque para cuando un protector térmico actué por exceso de consumo ,puede llegar a ser demasiado tarde .para el ser vivo

en lo personal me gusta manejarme con los guarda motor ya que estas protecciones son especificas para las maquinas eléctricas porque protegen por falta de fase ,exceso de corriente y algunos mas sofisticados incluyen protección por inversión de fase ,

otra de las protecciones recomendadas son controladoras por suba o baja de tensión las cuales son muy útiles en lugares donde la tensión es muy fluctuante -

amigos lo importante es tener bien en claro que función cumple cada protección y confundirlas o dar a entender en los escritos que es lo mismo una que la otra o que cumplen la misma función cuando en realidad no es así crean confusión en quienes leen estos escritos

retomando la pregunta original del colega

¡por que puede llegar a quemarse una fase de un compresor ?

a esta pregunta podríamos darle muchas y muy diversas respuestas pero la mas clásica o tipica es por des balances de tension entre lineas y para ello dejare información.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


link para la descarga al pdf a la brevedad



saludos desde bs as rep argentina
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: caída de una fase de un compresor trifásico hace 13 años 3 meses #53661

  • dago
  • Avatar de dago
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 197
  • Karma: 2
los disyuntores se colocan para proteger a los seres vivos de una posible fuga a tierra .
Por ejemplo si una persona o ser vivo toca un conductor eléctrico y produce una descarga a tierra el disyuntor actuara .
el disyuntor no se instala para proteger a la maquina eléctrica porque para cuando este corte por exceso de consumo de corriente la maquina eléctrica estará seguramente con daños muy graves y en muchos casos irreparables como ser que perdió aislacion por haberse deteriorado el esmalte o barniz que actúa de aislador entre las espiras del bobinado.





tengo entendido algo mas o menos asi,,el disyuntor segun el concepto es una proteccion y tiene como objetivo interrumpir el paso de la corriente cuando esta sobrepasa cierto valor, en muchos sitio le dan un nombre segun el modo en que actuan .. si es magnetico o si es termico o si es de los dos magneto-termico. y ademas los de corriente diferencial..
en muchos sitios confunde un poco los nombres .el concepto de diyuntor abarcaría estos tipos de proteccion y no solamente los utilizados como diferencial.
se han utilizado siempre para proteger motores por intensidad de corriente. es verdad que no tienen en cuenta la caida de tension a la cual no son sencibles pero independientemente de que saquen cada dia al mercado nuevas protecciones un buen ajuste de las curvas o lo que es lo mismo la eleccion del diyuntor para una aplicacion especifica garantiza una buena proteccion del motor..por ejemplo los mismos termicos utilizados en los guardamotores son disyuntores(termicos)lo que la curva de diparo presenta mayor retardo para el arranque y sobrecargas de corta duracion.el magnetotermico superponiendo las curvas del termico (para la sobrecarga)y las magneticas (para cortocircuitos )se logra un buen grado de proteccion
solo el diferencial y su buen funcionamiento asegura una proteccion a las personas..
es lo que he entendido. independientemente de que en uno u otro sitio le diga nombres diferentes.
un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: caída de una fase de un compresor trifásico hace 13 años 3 meses #53717

  • Vikingo
  • Avatar de Vikingo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 374
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
Coincido con dago sobre la definición de disyuntor, y por eso mismo nunca me ha gustado usar dicha palabra, pues casi nunca define que tipo de protección es la que realiza.
Sobre el interruptor diferencial, me gustaría realizar una puntualización, y es que para que resulte verdaderamenta eficaz es imprescindible la correcta puesta a tierra de las masas de los equipos y que el valor de la resistencia a tierra sea de un valor adecuado.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: caída de una fase de un compresor trifásico hace 13 años 3 meses #53718

  • dago
  • Avatar de dago
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 197
  • Karma: 2
pues si vikingo.. ademas estas protecciones tienen como objetivos proteger la linea .generalmente se montan teniendo en cuenta el factor de simultaneidad de todos los equipos que protegen y con ello se alejan de las particularidadesde un motor o otro equipo.
se ponen por encima y asi queda protegida la linea ...se necesitaria poner mas de una y hacer una buena cordinacion para que todo quede ok ..

saludos ...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: caída de una fase de un compresor trifásico hace 13 años 3 meses #53799

  • Vikingo
  • Avatar de Vikingo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 374
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
dago escribió:
pues si vikingo.. ademas estas protecciones tienen como objetivos proteger la linea .generalmente se montan teniendo en cuenta el factor de simultaneidad de todos los equipos que protegen y con ello se alejan de las particularidadesde un motor o otro equipo.
se ponen por encima y asi queda protegida la linea ...se necesitaria poner mas de una y hacer una buena cordinacion para que todo quede ok ..

saludos ...


Uff, la coordinación entre las protecciones, ¡Que gran olvidado!
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.258 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information