• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: datos para operar generador.

datos para operar generador. hace 7 años 10 meses #168316

  • ururef
  • Avatar de ururef
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 348
  • Gracias recibidas 103
  • Karma: 13
Buen día colegas:
En esta oportunidad pregunto un tema que quizá no esté muy en el tema...., es un generador que opera con todo el equipamiento de frío de un hotel. El problema es que no conseguimos el manual para operar el generador, básicamente lo que ocurre es que el generador pasa prácticamente todo el año apagado, y cuando hay un corte nos encontramos que no arranca por falta de carga en sus baterías. Obvio que no quiero tocar sin estudiar un manual de uso, lo que necesito es saber como arrancarlo sin que se corte la corriente en el hotel y queden solo las luces de emergencia.
O sea que necesito arrancarlo en un protocolo semanal sin carga para que se mantenga operativo pero sin enviar energía a las líneas de iluminación de emergencia. Agradecería mucho si algún colega me pudiera pasar alguna información clara de como operarlo manualmente y no automatico. El generador es un HIMOIONSA tipo GPO.EST - INS 440 KVA 1500/G "CE".
Serial n| 0110000029
El administrador ha desactivado la escritura pública.

datos para operar generador. hace 7 años 10 meses #168317

  • ururef
  • Avatar de ururef
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 348
  • Gracias recibidas 103
  • Karma: 13
Perdón quería agregar que se encuentra la pagina, pero no logro encontrar el manual de usuario para operar el tablero digital, es un generador de año 2.001
El administrador ha desactivado la escritura pública.

datos para operar generador. hace 7 años 10 meses #168318

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola ururef, los que he visto yo...normalmente se hace un arranque mensual de unos 5 o 10 minutos... lo tienes que pasar a manual y te arrancará sólo el generador sin hacer el bypass...después lo paras y una vez parado lo vuelves a poner en automático...es muy importante ponerlo en manual para el arranque de prueba y después volverlo a pasar a modo automático o sino no te arrancará.

Saludos
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, ururef, rodrigomigel@gmail.com

datos para operar generador. hace 7 años 10 meses #168320

Aparte de lo comentado por Diego yo te diria que tambien periodicamente, trimestral, semestral,..... Harias prueba de funcionamiento de grupos electrogenos con carga para verificar correcto funcionamiento de conmutacion, rendimiento con carga y circuitos.
Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, silenbloc, ururef, rrachu

datos para operar generador. hace 7 años 10 meses #168321

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
ururef esto que te subo es tu continente,si el equipo es nuevo serian ya baterias blindadas, las antiguas se tenian que rellenar una por una, toda una sala de baterias,veras que estan unidas unas a otras, informate en la direccion de mexico
no se si tiene gas-oil o no, el protocolo como dices se arranca en manual, en mi caso los fines de semana ,se arrancaba por que la mayoria del personal no trabaja,
se rellena de gasoil ,una vez terminado de estar en marcha, carga de aceite si hace falta,revision de filtros, todas las semanas y se deja operativo, esta funcionando en manual una media hora, y despues se pasa en auto para que pueda arrancar, si hay necesidad, unos van con baterias si estan descargadas y llevan tiempo lo que se hace es que se ponen nuevas,claro segun el caso, eso vale un dinero,
te aconsejo llamar a la casa, que pase un tecnico,miraste el nivel de aceite, en el cuadro general no estara cortado mira los fusibles,pero diles que seria lo correcto llamar y que lo pagen ,te pones al corriente, eso lo dejaron ,y el encargado de mantenimiento del hotel donde esta,tendria que saber donde esta el manual, tiempo que hace que no se arranco,y que no se cargaron las baterias ,hay que medirlas todas para saber como estan de carga, si fueran blindadas no,eso se pone en manual, y deberia arrancar,despues se pasa en auto y queda para arrancar,
mira en el cuadro si tiene cortada la maniobra,y si no que llamen a la casa,
www.occimaq.com/productos/generadores-a-diesel
no se si esto te vale,
si son baterias hay un medidor para ver la cantidad que tienen, suerte un saludo
Última Edición: hace 7 años 10 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ururef

datos para operar generador. hace 7 años 10 meses #168323

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
genertador himoinsa
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ururef

datos para operar generador. hace 7 años 10 meses #168326

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
himoinsa manual star
mira si vale

MANUAL
www.repuestosgruposelectrogenos.es/produ..._v1.2_esp-signed.pdf
Última Edición: hace 7 años 10 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ururef

datos para operar generador. hace 7 años 10 meses #168340

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Tienes que quitar tensión de suministro de la red eléctrica del edificio , para verificar el abastecimiento atraves del grupo .

En algunos casos solamente va alumbrado y en otros incluyen además refrigeración de servidores , grupos de frío .

Y sin carga , como comentan los compañeros .

Comenta también quién realiza el mantenimiento del grupo , por si hay algún componente o elemento en deterioro que puede afectar al funcionamiento del mismo .

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ururef, rrachu

datos para operar generador. hace 7 años 10 meses #168353

  • ururef
  • Avatar de ururef
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 348
  • Gracias recibidas 103
  • Karma: 13
Estimados muchísimas gracias!!.
Con el material que me han aportado ya es mas que suficiente y me sirvió de maravilla.

E puesto en funcionamiento el generador manualmente gracias a ustedes, el detalle que a pasado ahora es que al hacerlo se mantuvo la energía de red , pero increíblemente saltaron tres diferenciales de dentro del hotel, lo que me parece raro es que el generador esta desvinculado de la alimentación del hotel, Tienen alguna idea de cual podría ser la razón.
Por las dudas comento que al arrancar el generador manualmente paso esto, saltaron las diferenciales, las subí y siguió todo funcionando correctamente siempre desvinculado el generador de las líneas de alimentación. Saludos y gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

datos para operar generador. hace 7 años 10 meses #168354

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
ure trendias que ser mas preciso ,por lo menos yo no entiendo el punto de tu duda ,pero te sumo que generalmete llega a una llave conmutadora de tres puntos ,en una la linea de la calle o estatal ,en otra la linea del generador y por ultimo la salida hacia dentro del hotel ,la llave conmuta entre una opciion o la otra y hay veces que son automaticas o sea al cortarse la linea de la calle o estatal pasa todo el arranque automatico del generador espero te sirva
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ururef

datos para operar generador. hace 7 años 10 meses #168355

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Una cosa es arrancar el generador con carga y otra sin carga, al arrancarlo sin carga el pico de tension fue alto y esto puede hacer saltar los diferenciales.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ururef

datos para operar generador. hace 7 años 10 meses #168361

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Te toca revisar las instalaciones eléctricas de red y del generador, se me hace que la linea neutro del generador (linea o instalación de emergencia) puede estar inducida y si esta ligada en alguna parte con el circuito de red puede hacer disparar los diferenciales. otra posible causa es que hubieran dejado un circuito del generador (linea o instalación de emergencia) por fuera de la llave general (breaker totalizador).

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: multimarcas, ururef
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.225 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information