TEMA: velocidades ventilador split

velocidades ventilador split hace 8 años 1 mes #162931

  • johansson
  • Avatar de johansson
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • cuanto más sé más ignorante sé que soy
  • Mensajes: 26
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
buenas a todos. tengo un problema con las placas genericas de aparatos de aire on/off y no tengo claro como solucionarlo, la cuestion es que los ventiladores de los splits no tienen velocidades, la velocidad del ventilador la controla la placa original mediante un sistema que desconozco, las placas genericas te traen tres reles para otras tres velocidades que, normalmente, los ventiladores no tienen por lo que se puentean los reles para que el usuario ponga la velocidad que ponga siempre le va el ventilador a su maxima potencia, cosa que deja una sensacion de chapuza al haber terminado la reparacion.En tonces mi pregunta es si podria conseguir tres velocidades diferentes y como hacerlo. Seguro que la solucion es de primero de instituto pero la desconozco.Gacias a todos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

velocidades ventilador split hace 8 años 1 mes #162937

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Johansson aquí te dejo éste post que te puede interesar , si tienes cualquier duda nos la comentas :

www.forofrio.com/index.php/foro-24/29-ma...iversal?limitstart=0


Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: johansson

velocidades ventilador split hace 8 años 1 mes #162939

  • johansson
  • Avatar de johansson
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • cuanto más sé más ignorante sé que soy
  • Mensajes: 26
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
gracias silenbloc por el post pero no me resuelve nada sin embargo ahi se ve claramente el problema. El motor B es de una sola velocidad por lo que la placa original saca las tres o cuatro velocidades que tenga el equipo pero en estas placas universales solo tienes la opcion de puentear los reles para que siempre te vaya el ventilador y la cuestion que expongo es que ha ese tipo de ventiladores "como podemos hacer para que tengamos tres velocidades". Gracias compañero.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

velocidades ventilador split hace 8 años 1 mes #162940

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
yo no entiendo mucho, pero si te digo que desde siempre traen 3 velocidades los motores
en todos ,ya sea el que sea ,para aire acondicionado split ventana, hay muchos videos en el foro, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: johansson

velocidades ventilador split hace 8 años 1 mes #162941

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
yo no entiendo mucho, pero si te digo que desde siempre traen 3 velocidades, los motores
en todos ,ya sea el que sea ,para aire acondicionado split ventana, hay muchos videos en el foro, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

velocidades ventilador split hace 8 años 1 mes #162942

  • johansson
  • Avatar de johansson
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • cuanto más sé más ignorante sé que soy
  • Mensajes: 26
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
joseb71 escribió:
yo no entiendo mucho, pero si te digo que desde siempre traen 3 velocidades, los motores
en todos ,ya sea el que sea ,para aire acondicionado split ventana, hay muchos videos en el foro, saludos
pues deberias leerte el post que ha puesto sinenbloc y descubriras que los fabricantes montan motores de una y tres velocidades en split
El administrador ha desactivado la escritura pública.

velocidades ventilador split hace 8 años 1 mes #162943

  • c.crush
  • Avatar de c.crush
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 191
  • Gracias recibidas 162
  • Karma: 8
Creo que te refieres a motores step by step o algo asi se llaman.
llevan 2 conectores, uno para fase, neutro y condensador y otro con tres cables para una señal de continua.
La manera de conectarlo que pone en el pdf del otro post es para conectarlo con la placa universal "normal"
Pero lo mas logico es ponerle una placa universal para este tipo de motores.
por ejemplo
ELC5
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: frigotron, johansson

velocidades ventilador split hace 8 años 1 mes #162944

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77

mira si te vale algo,hay muchos videos,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

velocidades ventilador split hace 8 años 1 mes #162945

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
esquema placa para no inverter motor de una bobina
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

velocidades ventilador split hace 8 años 1 mes #162947

  • johansson
  • Avatar de johansson
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • cuanto más sé más ignorante sé que soy
  • Mensajes: 26
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
joseb71 escribió:
esquema placa para no inverter motor de una bobina
choca_.gifs Perfecto joseb71 muchisimas gracias a todos.¿Hay mas videos como este?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

velocidades ventilador split hace 8 años 1 mes #162949

  • johansson
  • Avatar de johansson
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • cuanto más sé más ignorante sé que soy
  • Mensajes: 26
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
thump_140952silenbloc escribió:
Johansson aquí te dejo éste post que te puede interesar , si tienes cualquier duda nos la comentas :

www.forofrio.com/index.php/foro-24/29-ma...iversal?limitstart=0


Un saludo
excelente silenblock muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.